水炮算不算自动喷水灭火系统 水炮算不算自动喷水灭火系统设备

卡尔顿高习 2024-07-03 09:49 1

自动消防炮和自动扫描射水高空水炮有什么区别

1.1.6水炮系统和泡沫炮系统从启动至泡沫喷射水或泡沫的时间不应大于5min,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。

自动消防炮概念比较大,包括一切形式的2.3.4带有水箱的引水泵,其水箱应具有可靠的存水封存功能。(水炮,泡沫炮,干粉炮等);自动扫描水高空水炮,只是自动消防炮的一种,而且是用扫描方式进行自动作的,市面上常用的是ZDMS0.6/5S-ZQ消防水炮,自动扫描水高空水炮它是现在国内工程项国内目中用到多的一种大消防工程系统可分为:空间智能消防水炮,ZDMS0.6/5S-ZQ智能水炮采用特种红紫外探测系统对燃着点火源射线进行监测感知火灾的发生与存在。采用了先进的红紫外火焰探测系统、电脑控制系统和机电一体化系统,全天候、全方位自动监测其保护区域内的一切火情 ,发现火灭自动进行锁定喷水灭火。

水炮算不算自动喷水灭火系统 水炮算不算自动喷水灭火系统设备水炮算不算自动喷水灭火系统 水炮算不算自动喷水灭火系统设备


什么是消防水炮啊,有做过这方面设计和安装的介绍一下消防水炮的原理,或者给一些参考资料也行。谢谢了

消防水炮系统验收的三大标准-消防水炮,自动灭火,大空间

一、系统设置

1.1一般规定

1.1.1供水管道应与生产、生活用水管道分开。

1.1.2供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求。

1.1.3消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和。该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内补充的水量。

1.1.4消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力的要求。

1.1.5灭火剂及加压气体的补给时间不宜大于48h。

1.2消防炮布置

1.2.1室内消防水炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑结构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区的任一部份。

室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。

设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反作用力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用要求。

1.2.2室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。

1.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的向;

2.当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。

1.3.水炮系统

1.水炮的设计射程符合消防炮布置得要求。室内布置得水炮和射程应按产品射程的指标值计算,室外布置得水炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。

2.当水炮的设计工作压力与产品额定工作压力不同时,应在产品规定的工作压力范围内选用。

3.当计算水炮的设计射程不能满足消防炮布置的要求时,应调整原设计的水炮数量、布置位置或规格型号。

1.3.2室外布置的水炮其额定流量不宜小于30L/s。

1.3.3水炮系统灭火及冷却水的连续供给时间应符合下列规定:

1.扑救室内火灾的灭火用水连续攻击时间不应小于1.0h。

2.扑救室外火灾的灭火用水连续供给时间不应小于2.0h。

1.3.4水炮系统灭火及冷却用水的供给强度应符合下列规定:

1.扑救室内一般固体物质火灾的供应强度应符合有关标准的规定,其用水量应按两门水炮的水射流同时到达防护区任一部为的要求计算。民用建筑的用水量不应小于40L/s,工业建筑的用水量不应小于60L/s;

2.扑救室外火灾的灭火及冷却水的供给强度应符合有关标准的规定;

3.其他场所的灭火面积及冷却面积应按照有关标准或根据实际情况确定。

1.3.5水炮系统的计算总流量应为系统中需要同时启动的水炮设计流量的综合,但不得小于灭火用水计算总量及冷却水用量计算总流量之和。

二、系统组件

2.1一般规定

2.1.1消防炮、泡沫比例混合装置、消防泵组等专用系统组建必须采用通过消防产品质量监督检验测试机构检验合格的产品。

2.1.2主要系统组件的外表面涂色宜为红色。

2.1.3安装在防暴区内的消防炮和其他系统组件应满足该防暴区相应的防暴要求。

2.2消防炮

2.2.1远程消防炮应同时具有手动功能。

2.2.2消防炮应满足相应使用环紧和介质的防腐蚀要求。

2.2.3安装在室外消防炮塔和设置护栏的平台上的消防炮的俯角均不宜大于50°,安装在多平台消防炮塔的低位消防炮的水平回转角不宜大于220°。

2.2.4室内配置的消防水炮的俯角和水平水转角应满足使用要求。

2.2.5室内配置的消防水炮宜具有直流-喷雾的无级转换功能。

2.3.消防泵组与消防泵站

2.3.1消防泵宜选用特性曲线平缓的离心泵。

2.3.3消防泵吸水口宜设置过滤器,吸水管的布置应有向水泵方向上升的坡度,吸水管上宜设置闸阀,阀上应由启闭标志。

2.3.5用于控制信号的出水压力取水出口应设置在水泵的出口和单向阀之间。

2.3.6消防泵站应设置备用泵组,其工作能力不应小于其中工作能力的一台工作泵组。

2.3.7柴油机消防泵站应设置进气和排气的通风装置,冬季室内7.消防控制室的控制装置低温度应符合柴油机制造厂提出的温度要求。

2.3.8消防泵站内的电气设备应采取有效的防潮和防腐蚀措施。

2.4.阀门和管道

2.4.1当消防泵出口直径大于300mm1、当消防泵出口直径大于300mm时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志,远控阀门应具有快速启闭功能,且封闭可靠。时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志,远控阀门应具有快速启闭功能,且封闭可靠。

2.4.2常开或常闭的阀门应设有锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。

2.4.3管道应选用耐腐蚀材料制作或对管道外壁进行防腐蚀处理。

2.5.动力源

2.5.1动力源应具有现在的技术吸烟的问题都解决不了,就让人笑话了。即使是一代水平的消防水炮,实际情况中,在保护区内吸烟估计都喷不了;不谈现在很多都是二代的消防水炮了。火警探测并运算判断是否是有火灾,不单单是一个紫外传感器就判断火灾喷水了,往往还有温度(包含高温范围)、视频。良好的耐腐蚀、防雨和密封性能。

2.5.2动力源及其管道应采取有效的防火措施。

2.5.3液压和气压动力源于其控制的消防炮的距离不宜大于30m。

2.5.4动力源应满足远控炮系统得规定时间内作控制和联动控制的要求。

自动消防水炮和自动跟踪灭火装置一样吗?怎么区分啊

2固定消防水炮

其实区别还是有一点的,自动消防水炮含义比较广泛,二2火灾探测器自动跟踪灭火装置比较精准,一般国内常用的也就是ZDMS0.6/5S-ZQ的5L消防水炮,适用于大空间的厂房,车站及博物馆等地方。自动跟踪灭火装置是综合应用现代电子技术、自动化技术和计算机技术的智能进行火源自动监测控制喷淋灭火的新一代智能主动灭火装置。由联动控制柜及区域控制箱、系统电源、计算机火灾(视频)系统三、消火栓、消防炮系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制,可灵活的实现手动、自动以及现场、消防中心的各种作。有效完成从发现火灾直至扑灭火灾等一系列动作。并能使自动跟踪射流灭火系统通过输入模块和输入输出模块直接与火灾自动报警中心连接,保证火灾报警系统的整体性。

在消防水炮下吸烟消防水炮会自动喷水吗?

防火涂料属于装修阶段使用的

吸烟不1-2消防水箱足以让消防水炮误喷的,即使整个系统控制系统由联动控制柜及区域控制箱、系统电源、计算机火灾系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制,可灵活的实现手动、自动以及现场、消防中心的各种作。并能使自动跟踪射流灭火系统通过输入模块和输入输出模块直接与火灾自动报警中心连接,保证火灾报警系统的整体性。都在自动的状态下。

什么叫消防水泡?以及系统的原理

执行系统由灭火装置、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成,即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件。

消防水炮是以水作介质,远距离扑灭火灾的灭火设备。该炮适用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头、等场所,更是消防车理想的车载消防炮。

1-3消火栓按钮

原理:

控制系统由联动控制柜及区域控制箱、系统电源、计算机火灾(视频)系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制,可灵活的实现手动、自动以及现场、消1.3.1水炮的设计射程和流量应符合下列规定:防中心的各种作。

有效完成从发现火灾直至扑灭火灾等一系列动作。并能使自动跟踪射流灭火系统通过输入模块和输入输出模块直接与火灾自动报警中心连接,保证火灾报警系统的整体性。

扩展资料:

自动消防水炮是一种以水作介质,远距离扑灭火灾的灭火设备。这种设备的炮适用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头等场所,更是消防车理想的车载自动消防水炮。

自动消防水炮的工作原理是通过前端探测系统采集现场图像,采用图像处理的手段对发生在控制区域内的火灾进行侦测和,这样的设计便于自动消防水炮打开相应的联动设备并控制水炮进入喷水灭火作。自动消防水炮的炮由底座、进水管、回转体、集水管、射流调节环、手把和锁紧机构等组成,炮身可作水平回转和仰俯回转,并可实现。

自动消防水炮的使用压力范围广,射程远并可实施直流至90°开花、水雾射流的无极调节。其重量轻、体积小、功能全、灭火效果好,是该炮的特点。

参考资料来源:

参考资料来源:

消防炮灭火系统原理

2风机控制柜

如果了解过军巡铺品牌自动水炮的话,大家都应该清楚,在保护区域范围内出现火源时,水炮灭火系统之所以能够快速发现并,就是因为底部的传感器装置,能够捕捉到火焰5泡沫产生器发出的光波,在传感器装置捕捉到火焰散发出光波的瞬间,就将此信号传输给水炮的处2.火灾探测器理器,接着就是内部机械构件的转动,来实现水炮水平和竖直方向的转动。

不过,在水炮喷水灭火的时候,在精准火源位置的一瞬间,现场控制箱是发出了报警信号,这个实现的过程其实是水炮内部处理器,将信号通过连接水炮和现场控制箱的通讯线传输给了现场控制箱,那么现场控制箱接收到信号以后,做了两步作,一个是发出报警信号,另外一个就是打开电磁阀装置,当然了这两步作其实是同时进行的。

那么自动消防水炮是如何判断火源被扑灭呢?其实归根结底是与发现过程相似的,在范围内火源被扑灭以后,传感器装置已经不能捕捉到任何火焰发出的光波,这个时候会将信号传输给水炮,水炮在传输给现场控制箱,然后电磁阀关闭,这个指令自然是现场控制箱接收到水炮传输过来的信号发出的,与此同时水炮会巡视范围内是否还存在其他火源,如果没有内部的机械构件转动,水炮就回到了初始位置。

消防工程里面的:消火栓系统,水喷淋系统,火灾自动报警系统 分别有哪些?分类或者具体的内容。

24、漏电报警系统、气体十、火灾应急照明和疏散指示标志系统灭火系统

粗话其实消防就3大系统,电、水、防排烟系统。电系统一般为报警和控制系统。水系统一般为灭火系统,灭火系统又分多种灭火方式,如水喷淋,消火栓,气体、还有曾经的泡沫灭火等多种灭火系统。然后就是防排烟了。想了解更多的话,你应该多看些消防类设计规范。记得是设计规范。你会有更多认识。记得给分哦

消防工程包括哪些?

泡沫炮系统、喷射泡沫灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、泡沫液罐、消防泵组、泡沫比例 混合装置、管道、阀门、泡沫炮、动力源和控制装置等组成 干粉炮系统 喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统,主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、干粉 炮、动力源和控制装置等组成。

消防工程包括哪些?

2、固定消防水炮

一、火灾自动报警

火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有 其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。

2-1.点型火灾探测器、2-2.线型火灾探测器、2-3.吸气式感烟探测装置

4.火灾报警

5.隔离器

6.火灾显示盘

二、消防供水系统

消防给水设备的概述,特点,结构及工作原理.消防给水设备由消防主泵、消防 备用泵、稳压泵组、气压罐、压力传感器、控制柜等组成。平时由稳压泵组将管网压力稳定在设定值,火灾时消防主泵自动启动灭火。消防主泵发生故障时,消防备用泵自动投入运行。带有双电源切换装置,当主电发生故障时,可自动切换备用电源。

1.消防水池

2.消防水箱

3.稳压十四、消防电梯泵、增压泵及气压水罐

3-1.气压给水装置、3-2.稳压泵、增压泵

4.消防水泵

5.水泵接合器

1、消火栓系统

消火栓给水系统:室内消火栓给水系统的主要组件有室内单消火栓、水带、 水枪、消防卷盘(又称水喉)、水泵接合器,其中水泵接合器是供消防车从室外向室内消防系统供水的接口,有地上式、地下式和墙壁式三种,由接合器本体和止回阀、闸阀、安全阀、泄水阀等部件组成。

1-1室内消火栓

1-2室外消火栓

1-4消火栓管网

固定消防炮灭火系统由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。消防炮系统按喷射介质可分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统。水炮系统、喷射水灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、消防泵组、管道、阀门、水炮、动力源和控制装置等组成。

2-2水炮系统控制

2-3启泵按钮

四、自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统:自动喷水灭火系统具有工作性能稳定、灭火效率高、不 污染环境、维护方便等优点,主要由喷头、报警阀组、管道系统组成。

根据使用环境不同,可分为干式、湿式、预作用式三种,根据喷头的不同,大致可分为闭式喷水灭火系统,水幕灭火系统和雨淋系统。

(1)湿式喷水灭火系统,由闭式喷头,湿式报警阀组,管道系统组成,其作用原理: 湿式报警阀组前后管道系统充满一定压力的水,当保护对象着火后,喷头周围湿度升高超过闭式喷头温度时,喷头的感温玻璃泡爆破,喷头打开喷水灭火,具有迅速灭火和控制火势和特点,缺点是该系统不能在40C以下的环境下使用。

(2)干式喷头灭火系统,由闭式喷头,干式报警阀组,管道系统组成,其管道系统,喷头布置与湿式系统完全相同,不同之处在于干式报警阀前充水而阀后管道充以一定压力的压缩空气,阀前后压力保持平衡。当火灾发生时,喷头开启,管道内压缩空气排出,使报警阀后压力迅速下降,在水压的作用下报警阀开启并向阀后管道供水,经过一定时间,喷头喷水灭火,由于以上特点,干式系统可适用于环境温度低于40C的地区,但喷头开启时不能马上喷水灭火,反应比干式系统迟缓。

什么叫消防水泡以及系统的原理

十三、防火分隔设施 1防火门 1-1钢质防火门 1-2木质防火门 3防火卷帘

消防水炮是以水作介质,远距离扑灭火灾的灭火设备。该炮适用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头、等场所,更是消防车理想的车载消防炮。

系统主要组成:

消防水炮分为:自动扫描射水高空水炮1.管、线敷设、固体手动消防水炮、自动寻消防水炮、电控消防水炮。

原理:

什么情况下必须用消防水炮而不是能用自动喷淋

供水系统主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。

用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头等场所。

消防水炮以水作为介质,远距离扑灭火灾的灭火设备。该炮适用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头等场所,更是消防车理想的车载消防炮。室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。

消防炮、泡沫比例混合装置、消防泵组等专用系统组建必须采用通过消防产品质量监督检验测试机构检验合格的产品。安装在室外消防炮塔和设置护栏的平台上的消防炮的俯角均不宜大于50°,安装在多平台消防炮塔的低位消防炮的水平回转角不宜大于220°。

扩展资料:

1瓶组与储罐消防炮设置要求规定:

2、常开或常闭的阀门应设有锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。

3、在有爆炸危险场所的防暴分区,电器设备和线路的选用、安装和管道防静电等措施应符合标准《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。

参考资料来源:

您这里所说的消防水炮应该是自动跟踪射流的全自动智能型消防炮吧。相比较自动喷淋涞水,全自动智能型消防水炮,比自动喷淋系统具有以下特点:

1、自动发现火源,在火灾发生的10s内就可以迅速启动瞄准装置,反应迅速,可进行重复启闭的功能。

2、因为灭火装置主要灭火介质是无悬2-1水炮给水管网浮物清水,水滴直径为水柱或者是在水喷雾之间的状态,灭火的主要物质是如木材、棉、毛、麻、化纤、纸张等A类固体物质火灾。

3、转述上海市《民用建筑水灭火技术规程》关于此种情况的条文,仅供参考。 第3.0.7条:在需要设置自动喷水灭火系统的场所中,室内净空高度大于12m的部位的水灭火系统或装置的设置宜符合下列规定: 1、当室内净空高度大于12米且不大于18米时,可采用扩大作用面积的自动喷水灭火系统、大空间洒水灭火装置; 2、当室内净空高度大于18米且不大于25米时,可采用大空间洒水灭火装置; 3、当室内净空高度大于25米时,可设置大空间射水灭火装置、带雾化功能的自动水炮灭火系统或进行消防性能化分析。 第3.0.9条:自动水炮灭火系统的设计应按现行标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338执行。

从外围向着火范围喷洒用消防水炮

1、当室内净空高度大于12米且不大于18米时,可采用扩大作用面积的自动喷水灭火系统、大空间智能喷头等灭火装置;

2、当室内净空高度大于18米且不大于25米时,可采用大空间智能消防水炮灭火装置;

3、当室内净空高度大于25米时,可设置大空间射水灭火装置、带雾化功能的自动水炮灭火系统或进行消防性能化分析。

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 e18875982367@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :